Показано с 1 по 10 из 1270

Тема: ПР205

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Я ещё тогда призадумался, и порылся в документации.

    Код:
    F1\Настройка прибора\Обмен по сети\Modbus\Работа по протоколу Modbus
    
    Автоподстройка времени цикла программы   
    
    Приборы могут подстраивать время работы цикла программы в зависимости от сложности алгоритма.
    Автоподстройка времени цикла программы влияет на работу интерфейса связи,
    так как запросы обрабатываются в оставшееся после выполнения программы время цикла.
    
    
    Согласно алгоритму подстройки времени цикла, минимальное число вызовов Master составляет до 50 раз в секунду.
    Если Master не успевает опросить все устройства, то необходимо внести изменения в алгоритм для оптимизации количества запросов.
    Где-то тут собака порылась.
    Происходит "нахлёст" по времени.
    Меняйте алгоритм.
    Тестировал Инет, он там нормальный, не самый говеный в тех точках, но замирания есть иногда, когда в домах люди активно лезут в инет видимо
    Пинги идут от 20-до 60 мс по сетевому оборудованию, но несколько раз в сутки при больших нагрузках, ответ может замирать
    И вот если ежесекундно опрашивать ПР205 то он не от этого конечно же ложится, а вот именно после замирания обмена на несколько десятков секунд или минуту - две, с последующим восстановлением. Ведь после восстановления все недоставленные пакеты за это время прилетают на ПР205 и кладут его вплоть до перезагрузки
    Вот от такой коллизии и нужно защищать ПР205
    Сам ПР205 прекрасно работает, даже с интервалом 100 мс, если сеть не замирает, например в локалке, как Овеновцы испытывали
    Нужно продумать механизм защиты ПР205 от сверхбольшого объема пакетов прилетающих к нему в буфер, он этого не вывозит
    Я не могу за овен разбираться что происходит с буфером приемным (программным и физическим) если прилетает огромное количество пакетов TCP
    Инет нормальный, не самый говеный в тех точках, но замирания есть иногда, когда в домах люди активно лезут в инет видимо
    Пинги идут от 20-до 60 мс по сетевому оборудованию, но несколько раз в сутки при больших нагрузках, ответ может замирать
    И вот если ежесекундно опрашивать ПР205 то он не от этого конечно же ложится, а вот именно после замирания обмена на несколько десятков секунд или минуту - две, с последующим восстановлением. Ведь после восстановления все недоставленные пакеты за это время прилетают на ПР205 и кладут его вплоть до перезагрузки
    Вот от такой коллизии и нужно защищать ПР205
    Сам ПР205 прекрасно работает, даже с интервалом 100 мс, если сеть не замирает, например в локалке, как Овеновцы испытывали
    А интернет он всегда такой будет и сетевое оборудование может перезагружаться или отваливаться кратковременно и периодически, раз два в сутки
    Нужно продумать механизм защиты ПР205 от сверхбольшого объема пакетов прилетающих к нему в буфер, он этого не вывозит
    Последний раз редактировалось zakhar81; 30.01.2024 в 07:16.

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •