Показано с 1 по 10 из 1270

Тема: ПР205

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Модбас сам по себе протокол запросов и ответов, зачем слать очередной запрос если не пришел ответ на предыдущий запрос, откуда куча пакетов может быть если по идее мастер должен на первом не отвеченном запросе остановится

    ЗЫ вот же


    если срабатывание таймаута позже чем частота запросов то мастер ни когда не обнаружит что данные не дошли до слейва, таймаут должен быть меньше на процентов 10 чтоб программа успела обработать ошибку и принять по ней решение, а не послать в этом же цикле очередной запрос сбросив счетчик таймаута
    Сейчас так
    5 секунд цикл
    Ожидание еще 5 сек или пауза у некоторых называется, потом сброс и дальше поехали
    Таким образом при просадке скорости или связи после ёё восстановления уже не такое большое число пакетов долетает до ПР и более менее стабильно себя ведет, иногда ресетится но в памяти хотя бы переменные не съезжают
    При этом после ресета один фиг подключиться с отладкой невозможно, ОЛ пишет что программа в приборе отличается от той что в ОЛ, что происходит с ним фиг знает
    Поэтому нужно устранять, так работать не возможно
    Последний раз редактировалось zakhar81; 30.01.2024 в 07:45.

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •