Цитата Сообщение от sav-62 Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться. Исходные данные - ПР100. Программа Modbus Poll. Не могу вывести информацию по часам (адрес 1024 и выше), всё по нулям. Пробовал и в режиме РАБОТА и СТОП, функции 03 и 04. А вот запись (функция 06) без проблем. Какая может быть причина?. Работа с переменными без замечаний.
1. Часто в Modbus устройствах адреса регистров в документации указываются с 0, а по факту 0 регистр прочитать нельзя. Читать через ModPull надо с 1 регистра.
2. Какой ответ возвращает Modpull? Таймаут или что?