Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Макрос нужен если вы хотите отображения в диапазоне физических величин датчика. Например для ПР200, настроили вход на ток, подали 4-20 мА получили 0-10 бар.
Иногда бывают и обратные случаи, тогда макрос настраиваете наоборот.

Если например у вас ПР102, то макрос вообще не нужен, в настройках входа ставите диапазон датчика и получаете сразу например давление.
Если я макрос настрою на оборот то каким образом или чем я смогу на вход подать физическую величину датчика в 6кг/см?