Цитата Сообщение от Alex_SPb Посмотреть сообщение
Датчик стоит на трубе этиленгликолевого контура. Потенциалы специально не выравнивали, но установка блочного типа в металлическом контейнере, все заземлено на корпус контейнера. Кабель заземлен с одной стороны. PE реализовано на тот же контейнер. Собственно, эти все моменты полезны, безусловно, но не актуальны для конкретного случая. У меня проблема рукотворная, после поверки датчиков, киповцы коротят жилы или между собой, или на землю. Или путают полярность при подключении датчика. А так, в текущей эксплуатации проблем не было. Самопроизвольно модули не дохнут. Вот контроллер ПЛК110-24.60Р.М02 дохнет, не "держит" пользовательскую программу. При прошивке никаких ошибок нет, но после сброса питания программы тоже нет. Но это уже другая история Сейчас я решаю проблему с аналоговым вводом, чтобы не перепаивать каждый год по три четыре модуля %)
ГР поставьте , поможет. Вообще от неправильного включения стоит диод в датчиках, но в каких-то датчиках ( не буду утверждать за ДТС) вроде как давления, овен ввел инновацию-TVS диод параллельно выходу, в итоге при переполюсовке горит вход измерительный. От кз. нагрузочное сопротивление. Ну и по рукам им...