Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: И снова МВ110-224.8А

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    ГР поставьте , поможет. Вообще от неправильного включения стоит диод в датчиках, но в каких-то датчиках ( не буду утверждать за ДТС) вроде как давления, овен ввел инновацию-TVS диод параллельно выходу, в итоге при переполюсовке горит вход измерительный. От кз. нагрузочное сопротивление. Ну и по рукам им...
    Ок, спасибо за участие.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    329

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	6_схема_6.jpg 
Просмотров:	91 
Размер:	89.3 Кб 
ID:	70656 По такой схеме включения еще ни один не вышел из строя, Даже когда датчики выходят из строя, в том числе и короткое замыкание.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	6_схема_6.jpg 
Просмотров:	91 
Размер:	89.3 Кб 
ID:	70656 По такой схеме включения еще ни один не вышел из строя, Даже когда датчики выходят из строя, в том числе и короткое замыкание.
    ок, попробую, это дешевле и проще, чем разделитель ставить.

  4. #14

    По умолчанию

    А вот если для проверки, подключить на токовый вход резистор? Ничего с блоком не случится? Или диод, как на схеме выше, еще добавить? К примеру 2кОм(шунт 50 Ом стоит). 12мА по идее должно на вход пойти при 24В питания.. Просто 20 входов в шкафу. Задатчика 3 всего. Хотелось бы все сразу проверить...
    Да, и на "горячую" подключать не стоит, как я понял?

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wwowa Посмотреть сообщение
    А вот если для проверки, подключить на токовый вход резистор? Ничего с блоком не случится? Или диод, как на схеме выше, еще добавить? К примеру 2кОм(шунт 50 Ом стоит). 12мА по идее должно на вход пойти при 24В питания.. Просто 20 входов в шкафу. Задатчика 3 всего. Хотелось бы все сразу проверить...
    Да, и на "горячую" подключать не стоит, как я понял?
    У меня на всякий случай всегда несколько резисторов в кармане. Например, вышел из строя датчик электропроводности на паровом котле, пока новый закажем, пока доставят - вешаю резистор. И начальник предписывает лаборантке почаще брать анализ на солесодержание.
    А диод зачем?

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А диод зачем?
    Я из схемы в предыдущем посте подсмотрел. В случае с резистором и простой проверке шкафа, наверное и не нужен. Ну только для аккуратности может, чтобы плюс минус различать и при подключении реальных датчиков не "расслабляться". Следить за полярностью. Хотя лично я, пусконаладкой не занимаюсь. Только проверкой шкафов после сборки.
    А по существу, ясно. Напаяю себе резисторных иммитаторов. Спасибо.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	6_схема_6.jpg 
Просмотров:	91 
Размер:	89.3 Кб 
ID:	70656 По такой схеме включения еще ни один не вышел из строя, Даже когда датчики выходят из строя, в том числе и короткое замыкание.
    Я, так понимаю, у Вас ещё один БП 4Вт (маркировка №240 и 241) имеется в схеме?
    И, если не затруднит, марку диодов подскажите пожалуйста.
    Последний раз редактировалось west; 05.11.2023 в 09:20.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. И снова про входное сопротивление МВ110-8А
    от Boris_K в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 13:35
  2. И снова ПИД...
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:55
  3. и снова ПКП...
    от panfilov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 14:10
  4. И снова АС-4...
    от uagd в разделе Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 14:17
  5. и снова о си-8
    от Владимир А. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 14:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •