Посмотрите схему узипа https://www.hakel.ru/upload/01_UZIP/..._3000_shpr.jpg, супрессоров минимум три, разрядники, "слив" в РЕ. У Вас линия что из себя представляет? ГРТП есть?
Последний раз редактировалось Sergej_; 02.10.2023 в 16:28.
Линия просто кабель экранированный. Датчик ДТС035Л50М.0,5.80.И.1. Длина кабеля метров 5, не больше. Развязки никакой нет. Такое вот исполнения шкафа автоматики...даже предохранителей не было. По настоянию эксплуатации поставили предохранители и релейную развязку на входные/выходные дискреты. А аналоги так и остались, только с предохранителем.
Последний раз редактировалось Alex_SPb; 02.10.2023 в 16:45.
Датчик температуры находится на котле каком нибудь. Потенциалы оборудования выровнены? Экран заземлен в одной точке? Как дела с РЕ?
Линия в общем то не длинная, подобная проблема была на ШУ ТТ котла 500кВт, тоже сделано по минимуму, лишь бы работал, желательно недолго. Мероприятия вышеперечисленные плюс ГР ТП. И никаких проблем несколько лет.
Датчик стоит на трубе этиленгликолевого контура. Потенциалы специально не выравнивали, но установка блочного типа в металлическом контейнере, все заземлено на корпус контейнера. Кабель заземлен с одной стороны. PE реализовано на тот же контейнер. Собственно, эти все моменты полезны, безусловно, но не актуальны для конкретного случая. У меня проблема рукотворная, после поверки датчиков, киповцы коротят жилы или между собой, или на землю. Или путают полярность при подключении датчика. А так, в текущей эксплуатации проблем не было. Самопроизвольно модули не дохнут. Вот контроллер ПЛК110-24.60Р.М02 дохнет, не "держит" пользовательскую программу. При прошивке никаких ошибок нет, но после сброса питания программы тоже нет. Но это уже другая историяСейчас я решаю проблему с аналоговым вводом, чтобы не перепаивать каждый год по три четыре модуля %).
Хотя, гальваноразвязку, наверно, поставлю, что-нибудь типа MINI MCR-SL-RPS-I-I-SP от Phoenix Contact
Последний раз редактировалось Alex_SPb; 03.10.2023 в 06:38.
ГР поставьте , поможет. Вообще от неправильного включения стоит диод в датчиках, но в каких-то датчиках ( не буду утверждать за ДТС) вроде как давления, овен ввел инновацию-TVS диод параллельно выходу, в итоге при переполюсовке горит вход измерительный. От кз. нагрузочное сопротивление. Ну и по рукам им...![]()
8A очень нежные, вход может выйти из строя даже при замыкании его на землю (плохой изоляции датчика). Ладно если используется термосопротивление и вариантов особо нет, но для токового датчика лучше взять модуль ...АС - они понадёжнее в этом плане. А при таком количестве поломок и дешевле выйдет в итоге