Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Вот добавил управление битами на выходе, вариант 2

Вариант 3, управление кнопками входа 4 бита ( с 0 по 3), передача выходов и Аварии 4 бита ( с 4 по 7)
И ещё, на выключении лучше поставить SR триггер перед TON, с обратной связью с выхода TON, на сброс триггера. 1 Выключение насоса.jpg
Иначе кнопку Стоп придётся держать 8 секунд
3й вариант не много не правильно работает у вас получилось что при вкл кнопки пуск и насос вкл и задвижка открывается а нужно что бы насос сначала вкл, спустя секс 5 начала открываться задвижка при нажатие кнопки стоп сначала закрывается задвижка потом выкл насос.А тут сразу и задвижка закрылась и насос выкл.Смысл понятен конечно велосипед придумывать не хочется в пр 200 лучше бы сразу привязали адреса к каждой булей переменной программно что бы можно было их оттуда читать и писать.