    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Ага, но вот сгенерирована она будет исключительно ХС, а ГС (который в нуле) не внесет туда ничего. Это я имел в виду. Будем продолжать?
    Ооооооо дааааа.
    Поздравляю, Вы почти поняли как работает термопара. Браво!

    Я много видел людей, которые думают, что волшебство термопары лишь в спаянном кончике двух проводков.
    Термопара генерирует термоЭДС пропорционально разности температур холодный концов (ХК) и горячего спая (ГС).

    Если тело термопары будет нагрето однородно - она вообще ничего не покажет. Я об этом уже второй раз пишу, кстати.

    Поэтому и не важно у какой стороны термопары 0 градусов, а у какой 20.

    ГС при 20С, ХК при 0С - разница температуры 20С
    ГС при 0С, ХК при 20С - разница температуры 20С (ваш случай)

    термоЭДС одинаковое ну видимо знак только меняется.
    Прибор все верно показал -20.

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Уточню процесс, - измеренную температуру ХС переводят в напряжение для данного типа термопары, затем складывают с измеренным напряжением, результат переводят в конечное значение температуры.
    В приборе, под корпусом (ну или как в I7018 он выглядывает из корпуса) стоит отдельный датчик температуры, который измеряет температуру окружающего воздуха. Эта температура принимается за температуру ХК.
    И далее при расчете температуры, вот всё то, что написано в цитате выше, приборчик делает сам, а не дядьки вручную на бумажке. Нет там никаких "встречных термопар".
    Последний раз редактировалось Doomnik; 26.07.2023 в 22:52.

Похожие темы

  1. инерционность термопар
    от UserOwen в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 21:33
  2. Подключение термопар к трм-200
    от mcsafik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 22:32
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 08:10
  4. Подключение термопар к МВ 110-224.8А
    от Ne_L в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 08:10
  5. Данные термопар
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 08:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •