    Цитата Сообщение от Феанор Посмотреть сообщение
    Да, уже понял свою глупость.
    А как отличить сильные помехи от не сильных? Ну если на экране крякозябры - тут все понятно. А если скажем просто прибор показывает скажем вместо 25 градусов 20 (или 30)? Понятно , что надо сравнивать с неким тарированным градусником. И даже понятно, как корректировать, в приборе есть компенсация погрешностей. Но вот как понять, что это именно из-за наводок в проводе происходит, а не просто показометр не откалиброванный?
    Проверить можно всё, сначала измеряете температуру с выключенными Частотниками и Двигателями. Затем включаете силовую часть, запускаете двигатели и смотрите изменение показаний.
    Температура не может измениться скачком, она растёт плавно, если есть скачёк, например на 10 градусов, значит есть помехи.
    И конечно, лучше использовать промышленные датчики типа Pt100 (или подешевле 50М - 100М ), включённые по 3 проводной схеме.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.10.2024 в 09:16.

Похожие темы

  1. инерционность термопар
    от UserOwen в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 21:33
  2. Подключение термопар к трм-200
    от mcsafik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 22:32
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 08:10
  4. Подключение термопар к МВ 110-224.8А
    от Ne_L в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 08:10
  5. Данные термопар
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 08:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •