Ох, уважаемый! Взяли здоровенный объект в ПНР, и в частности - котельная на 2 котла, ШУКи на Овенах ПР110. Поставить то её поставили, но 9 лет стояла заброшенная. Оживили, запустили. В одном котле прошивка работает, вроде всё норм. Но при переходе (в случае аварии 1го котла) на второй - начинает открываться задвижка на теплоносителе 2го котла - и маленькое время видимо выставлено на ожидание открытия. Открыться не успевает - второй котел тоже в аварию по потоку сваливается.
В общем понятно, что есть вещи гораздо современнее, но пока приходится писать новую прогу на ПР110й.
Вроде написал, технолог приедет - будем пробовать запускаться...