Цитата Сообщение от Миханик Посмотреть сообщение
Подскажите: установлена 5 схема.
Для контура 2 (ГВС) параметр Общие -> Машина состояний -> Зима/лето контур 2 стоит в значении Нет. Но при этом если подать сигнал на С8, то вместе с насосами контура 1 (НЦ1 и НЦ2) отключаются и насосы ГВС (НЦ3 и НЦ4). Так же быть не должно?
Добрый день!

Да, такое поведение прибора не является корректным. Проверьте, действительно ли выбрана схема №5. Для этого зажмите кнопку "выход" на 8 секунд. Если, все же, выбрана 5 схема, то выполните сброс EEPROM (зажать комбинацию альт + выход + ввод). Если данная процедура не поможет, то потребуется перепрошивка прибора. Сделать это Вы можете самостоятельно (потребуется комплект для прошивки - состоит из платы, которая подключается на клеммы DBGU и кабеля) или в сервисном центре.