Показано с 1 по 10 из 175

Тема: ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Question

    Добрый день.
    Появилась задача управления теплоприемниками от общей сети теплоснабжения. От данной сети питаются 4 контура отопления различных объектов. Принцип регулирования тремя - смесительные трехходовые задвижки с сервоприводами (дискретное управление) и одной - прямая подача горячей воды. Я предполагаю использовать 2 прибора ТРМ232М со схемами включения 4 и 5. Один прибор по схеме 4 будет использован для двух независимых контуров отопления (в каждой только один циркуляционный насос), контроль температуры на входе в систему и на ее выходе. Так же будет использовано погодозависимое управление температурой теплоносителя. Вторая система по схеме 5 будет использована для правления одной (третьей) аналогичной системой отопления и контуром ГВС без электрозадвижки, но с управлением насосом. У меня вопросы по поводу схемы №4.
    - Можно ли настроить ТРМ232М для такого управления без применения модуля расширения?
    Приблизительная гидравлическая схема вот
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_1.png 
Просмотров:	91 
Размер:	123.2 Кб 
ID:	57081

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий Сергеевич Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Появилась задача управления теплоприемниками от общей сети теплоснабжения. От данной сети питаются 4 контура отопления различных объектов. Принцип регулирования тремя - смесительные трехходовые задвижки с сервоприводами (дискретное управление) и одной - прямая подача горячей воды. Я предполагаю использовать 2 прибора ТРМ232М со схемами включения 4 и 5. Один прибор по схеме 4 будет использован для двух независимых контуров отопления (в каждой только один циркуляционный насос), контроль температуры на входе в систему и на ее выходе. Так же будет использовано погодозависимое управление температурой теплоносителя. Вторая система по схеме 5 будет использована для правления одной (третьей) аналогичной системой отопления и контуром ГВС без электрозадвижки, но с управлением насосом. У меня вопросы по поводу схемы №4.
    - Можно ли настроить ТРМ232М для такого управления без применения модуля расширения?
    Приблизительная гидравлическая схема вот
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_1.png 
Просмотров:	91 
Размер:	123.2 Кб 
ID:	57081
    Добрый день!
    По четвертой схеме:
    Можно использовать ТРМ232М без модуля расширения, привязав сигнал управления насосом второго контура к сигналу управления насосом первого контура (Выход 1). Но в таком случае Вы не сможете отслеживать аварии контуров.
    По пятой схеме:
    Если необходимо управлять насосом контура ГВС отдельно (без привязки к насосу третьего контура), то модуль расширения необходим. Также без МР Вы не сможете отслеживать аварии контуров.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. Значит придется покупать модули расширения.
    Подскажите тогда, пожалуйста, еще. Мне не нужен сигнал Тпр. Его можно отключить? Для моей системы хватает температур Тк1, Тк2, Тобр1 и Тобр2.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий Сергеевич Посмотреть сообщение
    Спасибо. Значит придется покупать модули расширения.
    Подскажите тогда, пожалуйста, еще. Мне не нужен сигнал Тпр. Его можно отключить? Для моей системы хватает температур Тк1, Тк2, Тобр1 и Тобр2.
    Тпр опционален, его можно отключить.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

Похожие темы

  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 21:30
  3. контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    от Engineer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 15:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •