Добрый день!
Да, такое поведение прибора не является корректным. Проверьте, действительно ли выбрана схема №5. Для этого зажмите кнопку "выход" на 8 секунд. Если, все же, выбрана 5 схема, то выполните сброс EEPROM (зажать комбинацию альт + выход + ввод). Если данная процедура не поможет, то потребуется перепрошивка прибора. Сделать это Вы можете самостоятельно (потребуется комплект для прошивки - состоит из платы, которая подключается на клеммы DBGU и кабеля) или в сервисном центре.