    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    При весьма специфичном профиле использования БКК1 (контроль уровня в баке слабощелочного раствора целлюлозы), выявилась весьма нехорошая фича, она заключается в том, что перед заполнением бака, сухие датчики все показывают как нужно, после их погружения, тоже все отрабатывается как надо, но после повторного осушения, датчик остается включенным и после снятия питания с БКК1 и повторного включения все встает на свои места, проблема состоит в том, что входы БКК1 настроены на слишком большой гистерезис
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2023-06-07_101553.jpg 
Просмотров:	44 
Размер:	105.0 Кб 
ID:	68193
    Т.е. получается буквально сл. картина, при первом срабатывании датчика, все получается как нужно, сопротивление среды <900 Om, а вот при его осушении, оставшаяся влага, делает его сопротивление где то между 900 Om<R<2.4 KOm. и он соответственно не может отключиться ибо сопротивление не дотягивает до порога отключения в 2,4 KOm т.е. диапазон гистерезиса вкл./откл. более чем в 2,5 раза не позволяет штатно работать в средах с более высокой электропроводностью.

    Это как бы не жалоба, это "мысли в слух", если разработчики читают эту тему, то хотелось бы что бы этот нюанс был учтен в сл. реинкарнациях данного прибора, т.е что бы можно было регулировать не только чувствительность, но и гистерезис между включением и отключением.

    Хотелось бы так же узнать мнение коллег, кто сталкивался со схожими проблемами.

    И да, я понимаю, что здесь нужны датчики другого типа, но они стоят как крыло самолета и пока там все согласуют и согласуют ли вообще, вилами по воде. и главный инженер говорит, что эти датчики на старых приемниках работали 20 лет, там правда на старых приемниках был регулировочный резистор и рядом висела штатная отвертка, которой они на панели оператора, парировали все эти глюки
    Сейчас же хочется решить эту проблему раз и навсегда, что бы один раз настроить и забыть...
    Если ваш раствор хороший проводник, зачем вам БКК1 в принципе?
    И датчики похоже загрязнились, наверно нужно регулярно чистить или раствор густой, в смысле плохо стекает(остаётся на стенках).
    Можно попробовать последовательно резистор добавить, номиналом 200-800 Ом.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.06.2023 в 12:19.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Помогите подключить ОВЕН САУ-М7Е к датчикам ДУ.3-1.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.07.2018, 22:38
  2. Подбор оборудования к датчикам ДТС035
    от Александр Биф в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.10.2017, 13:35
  3. вопрос по датчикам для трм138
    от VicCh в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 14:02
  4. Вопрос по САУ-М6 и датчикам
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 15:13

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •