Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
Интересная тема. Тоже как-то делал проект с ШД от Электропривод, но не с Modbus. Были импульсные с драйверами.


Можете нарисовать/описать следующее:
1. Как все подключено, каким проводом, есть ли оконечные резисторы, как именно проложена шина Modbus в шкафу, есть ли экран
2. Возможно ли приложить скрины этих ошибок
3. Возможно ли попробовать опрашивать через конфигуратор
4. Возможно ли распределить опрос устройств через два порта
1. Подключено шлейфом параллельно, включены терминаторы на крайних драйверах, на самом деле пробовали их отключать и ставить выводные резисторы. Много экспериментировали с линией, смотрели осциллографом, грешили и на драйверы в том числе, но по итогу всех эксприментов стало понятно что дело всё таки в ПЛК.
2. Ошибки 255 и 253, код последней не найти в описаниях ПЛК110, библиотеки Modbus.lib и драйверов SMSD. Скрины приложить можно)
3. Через конфигуратор драйверы SMSD вообще не отвечают.
4. На 2 порта раскидывать смысла нет, т.к. на одном порту получится 4 устройства, а ошибки появляются уже с 2мя.