Цитата Сообщение от Vknyaz Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь! Стало намного понятней. Количество срабатываний и есть количество скачиваний. Суммируя получим общий объем.
Два коротких вопроса. Между I2 и RS1 NOT в прямоугольнике что это и для чего? И второй вопрос как выловить результаты счетчика (постараюсь разобраться самостоятельно, но скажите в какой стороне копать?
С Уважением Евгений.
Выловить можно кучей способов:
1. Через Ethernet-порт - ПК напрямую или через модемы или облако OwenCloud.
2. RS-485 порт - Панель оператора, Modbus-индикатор и т.д.

NOT - это инвертор (ИСТИНУ превращает в ЛОЖЬ и наоборот)
в нашем случае триггер RS переключается в 0 при R = 1, а нам нужна эта 1, когда I2 = 0
вот мы и переворачиваем сигнал элементом NOT