Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
У вас цель - полностью сделать "правильную" реализацию Modbus TCP с использованием данного ФБ или решить конкретную проблему с вашим конкретным слэйвом с "кривой реализацией" протокола?
Если второе - то достаточно хардкодом задать нужные запросы и написать примитивный парсер ответов, вычленяющий данные по известным байтовым смещениям.
Вся нужная для этого информация на вашем скриншоте с Communication Traffic есть.
Цель - решить проблему с кривым слейвом. Имея готовую "правильную" реализацию Modbus TCP это сделать очень просто - заменить проверку длины ответа (строгое равенство =) на >=.

Со слейва нужно вытаскивать много данных разными запросами, т.е. нужен полноценный Modbus TCP. Слейв просто лепит везде лишний байт, а так отвечает нормально.