Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    С чем может быть связан ErrorCode 60 - RESPONSE_CRC_FAIL? Ошибка возникает при попытке записи в удаленное устройство данных длинной свыше 30, для чтения и записи используется блок OCL.MB_SerialRequest, eFuncCode - OCL.MB_FC.WRITE_MULTIPLE_REGISTERS.
    Различные варианты Tameout пробовал выставлять. В какую сторону стоит копать? Не хотелось бы разбивать данные на две записи, тем более набора данных длиной свыше 50 не планируется.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,596

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от knoppix Посмотреть сообщение
    С чем может быть связан ErrorCode 60 - RESPONSE_CRC_FAIL? Ошибка возникает при попытке записи в удаленное устройство данных длинной свыше 30, для чтения и записи используется блок OCL.MB_SerialRequest, eFuncCode - OCL.MB_FC.WRITE_MULTIPLE_REGISTERS.
    Различные варианты Tameout пробовал выставлять. В какую сторону стоит копать? Не хотелось бы разбивать данные на две записи, тем более набора данных длиной свыше 50 не планируется.
    Добрый день.
    Какое у вас время цикла задачи MainTask?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Какое у вас время цикла задачи MainTask?
    По умолчанию, 10мс.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,596

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от knoppix Посмотреть сообщение
    По умолчанию, 10мс.
    Если поставить 20 мс - то ошибка всё равно будет воспроизводиться?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если поставить 20 мс - то ошибка всё равно будет воспроизводиться?
    Спасибо, помогло, сперва увеличил до 100мс, ошибка исчезла, потом увеличил скорость опроса до 115200, и на 20мс все стало работать стабильно.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,575

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от knoppix Посмотреть сообщение
    С чем может быть связан ErrorCode 60 - RESPONSE_CRC_FAIL? Ошибка возникает при попытке записи в удаленное устройство данных длинной свыше 30, для чтения и записи используется блок OCL.MB_SerialRequest, eFuncCode - OCL.MB_FC.WRITE_MULTIPLE_REGISTERS.
    Различные варианты Tameout пробовал выставлять. В какую сторону стоит копать? Не хотелось бы разбивать данные на две записи, тем более набора данных длиной свыше 50 не планируется.
    проблема скорее всего в удаленном устройстве
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38