    Добрый день!
    В первую очередь проверьте параметры сдвиг/наклон в настройках прибора (должны быть выставлены "общие" -> "СдвНаклАнВх" -> "Вход 1" - Х = 0, Y = 1). Для проверки корректности работы аналоговых входов можно измерить сопротивление у клемм прибора и сравнить с ГОСТ 6651-2009. Если соответствующая температура будет равна показаниям прибора, то монтаж произведен некорректно или проблема в датчике. Если не равна, то есть два варианта:
    1) Пытаться подстроить Сдвиг/Наклон под Вашу систему;
    2) Подключить магазин сопротивлений и сравнить измеренное значение с вышеупомянутым ГОСТом. Если не совпадает - отправлять в СЦ для калибровки аналоговых входов.
    Последний раз редактировалось Юлия Лукина; 05.12.2022 в 10:47.
    Продукт менеджер направления СПУ