Цитата Сообщение от Юлия Лукина Посмотреть сообщение
Добрый день!
В первую очередь проверьте параметры сдвиг/наклон в настройках прибора (должны быть выставлены "общие" -> "СдвНаклАнВх" -> "Вход 1" - Х = 0, Y = 1). Для проверки корректности работы аналоговых входов можно измерить сопротивление у клемм прибора и сравнить с ГОСТ 6651-2009. Если соответствующая температура будет равна показаниям прибора, то монтаж произведен некорректно или проблема в датчике. Если не равна, то есть два варианта:
1) Пытаться подстроить Сдвиг/Наклон под Вашу систему;
2) Подключить магазин сопротивлений и сравнить измеренное значение с вышеупомянутым ГОСТом. Если не совпадает - отправлять в СЦ для калибровки аналоговых входов.
ИТАК: Проверили прибор магазином сопротивлений, всё чётко показывает, как в ГОСТ. Отклонений нет. Датчик так же выдаёт температуру. Но на улице холоднее, чем определяет датчик. Получается только сдвигом, наклоном корректировать? Есть ли какие то более чувствительные датчики температуры?