Сообщение от
IVM
Надо так попробовать сделать. Задать режим работы ЛУ как П-регулятор. Настроить первый аналоговый вход на измерение тока или напряжения. Закоротить первый аналоговый вход, т.е. входной сигнал всегда равен нулю. ВУ должен иметь тип И (4...20 мА). При изменении задания регулятора от 0 до 50 [Гц] рассогласование для П-регулятор будет меняться от 0 до 50. Если задать коэффициент пропорциональности П-регулятор Kp = 0.4, (тут надо еще почитать РЭ на 2ТРМ1), то ток на первом аналоговом выходе будет меняться в диапазоне 4...20 мА.