Цитата Сообщение от light_finder Посмотреть сообщение
Это проверить не удалось, но мне скинули модель преобразователя RS-232/RS-485, через который подключен теплосчетчик. Вот такой он:
conversor-rs232-para-rs485-sintechi.jpg

Тут вызывает интерес питание этого преобразователя. На него подавали 12В, возможно, в этом причина проблемы.
Есть подозрение, что или DTR, или RTS здесь используется для переключения на передачу (т.е. преобразователь не автоматический).
А так же, что он создает КЗ на линии (проверить бы линию при его подключении).