    Цитата Сообщение от light_finder Посмотреть сообщение
    Это я неверно написал. Теплосчетчик не опрашивается. Родное ПО пытается считать какое-то количество байт, считывает меньшее количество, и на этом все.
    Вот те на. Вот и разбирайся с родным ПО теплосчетчика. Программа опроса счетчика импульсов Геркон должна быть закрыта. Я бы посоветовал перезагрузить ПК и запустить ПО теплосчетчика. У меня такое подозрение, что программа опроса счетчика импульсов Геркон не освобождает COM-порт после закрытия. Надо подключить к преобразователю только теплосчетчик и пытаться его опросить родным ПО.
    Последний раз редактировалось IVM; 26.10.2022 в 13:06.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Вот те на. Вот и разбирайся с родным ПО теплосчетчика. Программа опроса счетчика импульсов Геркон должна быть закрыта. Я бы посоветовал перезагрузить ПК и запустить ПО теплосчетчика. У меня такое подозрение, что программа опроса счетчика импульсов Геркон не освобождает COM-порт после закрытия. Надо подключить к преобразователю только теплосчетчик и пытаться его опросить родным ПО.
    Не надо ничего этого делать. Я же написал, в чем проблема. Подключаю Геркон - опрашивается. Подключаю еще и теплосчетчик (просто подключаю, никакого ПО не запускаю) - Геркон опрашиваться перестает.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от light_finder Посмотреть сообщение
    Не надо ничего этого делать. Я же написал, в чем проблема. Подключаю Геркон - опрашивается. Подключаю еще и теплосчетчик (просто подключаю, никакого ПО не запускаю) - Геркон опрашиваться перестает.
    Теперь проверьте наличие напряжения между A и B интерфейса.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Теперь проверьте наличие напряжения между A и B интерфейса.
    Это проверить не удалось, но мне скинули модель преобразователя RS-232/RS-485, через который подключен теплосчетчик. Вот такой он:
    conversor-rs232-para-rs485-sintechi.jpg

    Тут вызывает интерес питание этого преобразователя. На него подавали 12В, возможно, в этом причина проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от light_finder Посмотреть сообщение
    Это проверить не удалось, но мне скинули модель преобразователя RS-232/RS-485, через который подключен теплосчетчик. Вот такой он:
    conversor-rs232-para-rs485-sintechi.jpg

    Тут вызывает интерес питание этого преобразователя. На него подавали 12В, возможно, в этом причина проблемы.
    Есть подозрение, что или DTR, или RTS здесь используется для переключения на передачу (т.е. преобразователь не автоматический).
    А так же, что он создает КЗ на линии (проверить бы линию при его подключении).

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от light_finder Посмотреть сообщение
    Не надо ничего этого делать. Я же написал, в чем проблема. Подключаю Геркон - опрашивается. Подключаю еще и теплосчетчик (просто подключаю, никакого ПО не запускаю) - Геркон опрашиваться перестает.
    Твоя первая проблема в том, что родное ПО не опрашивает теплосчетчик. С эти прежде всего разберись.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Твоя первая проблема в том, что родное ПО не опрашивает теплосчетчик. С эти прежде всего разберись.
    Да ну е мое, писал же почему так. Родное ПО написано для новой версии прибора, а у меня прибор старый, для него ПО найти я не могу. Да и почему в этом проблема? Как вообще это связано? Типа если я подключаю к сети прибор, для которого у меня нет родного ПО, корректно с ним работающего, то все имеющиеся в сети приборы перестают работать? Ну это ж бред)
    Последний раз редактировалось light_finder; 26.10.2022 в 19:41.

Похожие темы

  1. СП315 и несколько слейвов, как отключить опрос ?
    от In_Da_Cher_A в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2022, 11:08
  2. Подключение устройств с нестандартными протоколами
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 302
    Последнее сообщение: 26.05.2020, 17:39
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 13:16
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:03
  5. одна Hmi и несколько плк с разными версиями проекта. как?
    от chenamob в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 08:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •