Цитата Сообщение от nick2015 Посмотреть сообщение
Добрый день ! Проблема на ПР200-24.2(4) Версия ПО V2.32 . Каждую неделю пишет ошибку " Программа LOGIC: Сбой памяти". Написал в техподдержку и ответ меня удивил " При такой ошибке единственное решение- обновление пользовательской программы". Ведутся ли работы по решению данной проблемы ?
Я не сотрудник ОВЕНа, но предположу, что сбоит флэшка, в которую записана программа устройства. Это аппаратная проблема и решать ее нужно через сервисный центр, а не на форуме.