Термосопротивление должно включаться по 3 или 4 проводной схеме, у ПР 2 контакта, какая тут точность будет? Плюс огромная погрешность при измерении малых сопротивлений.
И ПР это не прибор для измерений, а показометр, что вы хотите то?
Хотите точности используйте МВ110-2А (8А) или нормирующий преобразователь. В обоих случаях 3 проводная схема и сертификат измерительных приборов https://owen.ru/product/npt