куда его девать-то 3 провод на ПР100 отсутствует. на картинке у данфоса экран сразу на землю.
небольшой участок метров 20, использовал от витой пары ТРМа идущего в тот же шкаф. Но я его пробовал выключать, что-то толку нет.
Это не третий провод, а провод витая пара с экраном. Экран в одной точке заземляется, лучше в шкафу, где стоит ПР, шкаф должен быть заземлён. На концах линии ставятся резисторы 120 Ом параллельно RS485.
Провод надо использовать целый, а не из кусков.
Последний раз редактировалось kondor3000; 24.01.2022 в 15:08.