    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    ... Резервуары у вас под атмосферным давлением? Тогда наверно проще поставить датчик избыточного давления(типа ПД100) в нижней области резервуара, не потребуется приборов для работы с кондуктометрическими датчиками типа САУ-М6 или БКК1, можно подключить непосредственно к ПР200 и можно уровень в резервуарах "видеть"!
    Вот немного неожиданный, но от этого не менее интересный вариант, Сергей, спасибо, беру на заметку. Есть опыт практической реализации? Какой градиент давления на метр?
    А что если резервуар бетонный или вкопан в землю?
    Последний раз редактировалось Rednaxel; 24.11.2020 в 22:28. Причина: Градиент