Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
Советую посмотреть и использовать диаграмму переключения насосов при чередовании ведущего насоса (стр.116, рис. 4.10) от Данфосс
Вот оно: Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Данфосс чередовании ведущего насоса.JPG 
Просмотров:	332 
Размер:	39.2 Кб 
ID:	51282
Там чередование происходит когда один насос напрямую, а другой - от ПЧ со средней частотой.
Не совсем понятно: зачем мастер-насос замедляется перед отключением фиксированного? Не меньше озадачило последующее после разгона оставшегося в одиночестве мастера его замедление около 10 сек, а затем и вовсе 5 сек молчания в данной схеме.

Можете разъяснить ситуацию?
Охотно верю, что инженеры Danfoss провели немало экспериментов и выбрали оптимальный алгоритм. По крайней мере все получается довольно плавно.

Что касается моего случая, то производительность насосов подобрана не очень удачно, и в основном работает один насос на 40-45 Гц. Второй подключается совсем изредка, в ситуациях экстренного разбора воды.

Если переложить схему на мой случай, получится что нужно разогнать ПЧ на максимум (подкачать систему), далее плавно остановить насос, выждать 5 сек., переключить ПЧ на второй, ну и запуск с разблокировкой ПИД?