ваша схема OPC сервер -> WKLogic -> физический ПЛК.
схема далеко не типовая, могу предложить два варианта.
первый открыть карту адресов WKLogic - F8 и по ней сделать IO файл с описанием карты вирhttps://owen.ru/product/scada_sistem...ika_lajt/video
занятие №2, видео №3.
в физический ПЛК добавляете протокол modbus, выбираете режим TCP и указываете IP адрес вашего ПК, хорошо если он статический (условно IP вашего ПК, это IP WKlogic) и опрашиваете ПК как slave.
второй вариант, для вашей конфигурации WKlogic выставляете для нужных переменных (F8, кнопка "IEK") "при опросе из любого ПУ" - меняете протокол обмена с modbus на МЭК-60870-5-104. В физическом ПЛК добавляете протокол КП-МЭК-101/104 и унтри протокола выбираете "межконтроллерный обмен", программы спрсит, какой ПЛК из проекта нужно опрашивать, выбираете ID виртуального контроллера. ну и в настройка КП МЭК указываете IP адрес wklogic и маску.
насчет второго варианта не уверен, данный функционал предназначен для работы с физическими ПЛК (библиотеки виртуального ПЛК отличаются от библиотек физического)




Ответить с цитированием