Добрый день

Да, конечно есть.
Панель можно подключить по любому доступному интерфейсу (Ehternet \ rs485) , по протоколу Modbus. Панель может быть как мастером, так и слейвом.
Мы придерживаемся концепции в которой мастер всегда ПЛК, и он пишет данные в регистры панели. Пример настройки связи ПЛК -ТЛ с панелью ОВЕН СП310 - по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=aVO2ldprssI&t=22s.
В связке Панель мастер- ПЛК слейв подход и нюансы будут другими - панель будет забирать данные из контроллера, и от интерфейса связи будут зависеть настройки ПЛК, но здесь также ничего сложного.

Какую панель и в каком качестве ( мастер\слейв) планируете использовать?