Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
Про предварительные задания.

Для всего перечня предустановленных параметров один регистр=3099.
Для записи конкретного задания необходимо сначала записать индекс параметра в 8 регистр, затем изменить значение 3099 регистра на требуемое.
т.е. для 0 задания пишем сначала в 8 регистр 0, затем в 3099 требуемое значение.
для 1 задания пишем сначала в 8 регистр 1, затем в 3099 требуемое значение и так далее.

Но по сети можно выбрать только четыре задания 0 (00), 1(01), 2(10), 3(11)
А это совсем непонятно (я недавно приступил к освоению Овена)