На последовательной линии связи должен быть только один мастер.
У вас их два - одним из них являются СПК, вторым - OPC-сервер.
Вам нужно подключить АС4 к порту COM2 СПК, в настройках Modbus_COM_1 задать номер порта 3 (так как COM2 имеет ID 3).
На последовательной линии связи должен быть только один мастер.
У вас их два - одним из них являются СПК, вторым - OPC-сервер.
Вам нужно подключить АС4 к порту COM2 СПК, в настройках Modbus_COM_1 задать номер порта 3 (так как COM2 имеет ID 3).