    Поясняю ...
    1. Откройте раздел "Функциональная схема прибора" ТРМ32 на сайте ОВЕН.
    2. Уберите блок ГВС и всё, что связано с ним.
    3. Из блока отопления уберите все температурные датчики.
    4. На контуре отопления (также называемым вторичным или нагреваемым) поставьте датчик по ходу теплоносителя между циркуляционным насосом (отопления) и теплообменником. Вода в этом месте тоже называется обраткой. Именно эта температура представляет интерес как контролируемый параметр и для неё тоже есть температурный график.
    5. Для примера "резко" "откройте" КЗР отопления, устанновленный на сетевой воде. Исходите из того, что первая реакция на датчике последует не раньше, чем через 15 минут, а весь процесс увеличения температуры займёт ещё 30 минут после.
    Суть вопроса в схеме управления КЗР в подобных условиях.
    Последний раз редактировалось Базальт; 06.06.2018 в 18:52.

Похожие темы

  1. Оборудование для контроля качества электроэнергии.
    от Ribera в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 15:56
  2. Оборудование для теплового контура, вывод на сервер
    от Максим Максимов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 12:56
  3. Оборудование для удалённого контроля за U
    от Алан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 15:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 07:47
  5. устройство контроля температуры
    от Victor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 14:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •