Цитата Сообщение от Infiltrator Посмотреть сообщение
Время цикла ограничено временем реакции ПР на входящие сигналы и таймеры
Наоборот. Время реакции складывается из времени цикла, длительности срабатывания входов, выходов и т.п.

Цитата Сообщение от Infiltrator Посмотреть сообщение
Когда шагов становится больше входные сигналы полюбому заставляют перерассчитать заново какую то цепочку
Цепочка вычисляется всегда вся.
Вернее, так: что там реально вычисляется это дело программистов Овен, а для стороннего наблюдателя оно должно выглядеть так, что на каждом цикле каждый блок обрабатывается по одному разу. Есть блок NOT -- он должен вычислиться. Есть TON -- должен обработаться. Вычисляет ли ОЛ всегда всю схему или экономит на вычислениях -- его дело.

Цитата Сообщение от Infiltrator Посмотреть сообщение
Я не знаю как устроин ОЛ но есть подозрения что если сигнал на входе не изменяется цепочка дальше не выполняется. Этот вывод я делаю из того что при включении в ПР горит зеленый светодиод (что то при пуске ставит порт в это положение). Этот светодиод на прямую связан с тригером который сброшен.
Неважно как оно устроено. Если здравый смысл говорит, что ОЛ (или ПР) вычислило неверное значение, то это вполне может быть ошибкой ОЛ.
Ваш пример очень похож на ошибку, исправленную в 1.9.137 (см "0" на втором входе XOR http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...infoOf1_9.html )