Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
Владислав, появились еще вопросы.

Теория с размером файла конфигурации в 100 кБайт, имеет, пример, показывающий, что это не совсем так.
Прикрепляю проект TestRegsCount2Slave.pro - это проект, полученный из выкладываемого ранее добавлением второго слейва Modbus (slave).
Во втором слейве сейчас сконфигурировано 200 dwordов. Размер пустого проекта (только конфигурация) составляет 122 444 байт, что явно больше 100 кБайт.
Но при этом данный проект успешно работает.
Прошу дать пояснения.
4. Какое ограничение размера конфигурации для ПЛК110 старой модификации (прошивка 2.15.9).
При 100кБайт контроллер ведёт себя корректно. Всё, что выше, будет вызывать пробьемы. Увеличьте количество переменных, добавьте код и контроллер может отключить отдельные порты, перезагружаться и отказываться подключаться к CODESYS.
Для старых контроллеров ограничение 25кБайт, на сайте это указано.