Показано с 1 по 10 из 78

Тема: ПЛК 110-60 [M02] - ограничение по Modbus через конфигуратор?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #16
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,044

    По умолчанию

    Провел тест.
    В конфигурацию добавлено 2 слейва. 1-й с 999 регистрами (dwordами), второй с 500 регистрами (dwordами).

    Размер пустого проекта (только конфигурация) составляет 148 611 байт (см. файл TestRegsCount2SlaveWith1500Regs.rar), что явно больше 100 Кб.

    При этом проект прекрасно работает:
    1. Из Modbus Master OPC сервера опрашиваются регистры 1-й и 999-й первого слейва, и 1-й и 500-й второго слейва (см. рисунок).
    2. "Мигают" четные и нечетные дискретные выходы ПЛК (алгоритм мигания можно понять по коду программы см. "Весь код ПЛК".jpg)
    3. После перезагрузки по питанию проект продолжает свою работу (выходы мигают, регистры опрашиваются).

    Проект прикрепляю.

    Итак, вопрос открытый:
    Конфигурация больше 100 Кб, но все работает. Почему?
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. Конфигуратор vs modbus.lib
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 11:10
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 14:54
  3. Modbus TCP через конфигуратор
    от Newcomer в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.10.2015, 13:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 13:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •