  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от danilk Посмотреть сообщение
    Почему он должен перегреться? с какой частотой должно долбить по выходу КЗ в таком сценарии?
    Если при КЗ образуется меандр с амплитудой тока, например 5 А, то среднее значение тока в цепи будет 2,5 А. Если транзистор способен это выдержать, то с ним ничего не случиться, а если не способен то перегреется и сгорит. При возникновении КЗ надо ограничивать ток на безопасном уровне. Простая схема не позволяет этого сделать.