Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
Вы не правильно поняли ТЗ, в ТЗ нужно не время нагрева, а скорость 1 градус в минуту, от комнатной температуры до 80 градусов. А комнатная, это 22 плюс-минус 3 градуса, её надо измерить, посчитать необходимое время и запрограммировать. Это довольно сложно для простой задачи, а программа это делает автоматически.
Так скорость нагрева есть не что иное, как частное температуры нагрева на время нагрева, при известной температуре нагрева(80 - Тком.), например при Тком. = 20°С, Тнаг.=80-20=60°С. При скорости 1°/мин, время нагрева составит 1 час, выставляем время в ТРМ251 и остаётся только радоваться! Что бы не пользоваться простейшими расчётами, можно как Вы предложили использовать ПР200, но думаю ни чего страшного не случится если например скорость нагрева будет не 1, а 1,1°С/мин, тоесть при использовании ТРМ251 жёстко задать время нагрева например 1 час или 55 минут, как сочтёте лучше и ни чего страшного не случится!