Цитата Сообщение от Максим Tomahawk Посмотреть сообщение
Зависит от драйвера (микросхемы), если в приборе используется стандартная MAX485, то между А и В должно быть минимум 0,2 В, если меньше, то прибор не ответит. Можете считать, что 0,3 В всем драйверам подойдёт. Если не хватает разницы, то можно подтяжку задействовать. Это будет актуально, когда 2 десятка приборов в одну линию собирать будете. 1,7 В у вас потому что приборов не так много. А без терминатора вы отходите от стандарта ) Без терминатора можно подключить 2 прибора на расстоянии пару метров, например, чтобы с ПК подключиться к прибору, который на столе стоит.

Собранная линия по стандарту, а значит и с терминаторами, работает на расстоянии в 1 км на скорости до 115200 и кол-вом приборов до 32 штук. А в теме не такие уж большие расстояния и скорости обсуждаются.
Вы наверное, несмотря на свой регион, не проснулись еще, перечитайте, освежите свои знания о стандарте, по нему 115200 ни как не рассчитана на километр, да и о терминаторах тоже не стоит делать таких заявлений, его цель исключать отражение сигнала и ни какой поддержкой напряжения он не занимается. Стандарт ни чего не говорит о наличии терминатора, чтоб от него отходить. Кроме того многие устройства имеют в своей конструкции встроенные переключатели с согласующим сопротивлением.