Цитата Сообщение от Dry fig Посмотреть сообщение
Используется кабель МКЭШВ 2х2х1,5 (2 витые пары, экранированный, медные нелуженые жилы), длина примерно 300 м. Требуется организовать связь по Modbus RTU между СПК и модулем стороннего производителя.
Достаточно собрать по стандарту RS-485 интерфейса.
Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
Есть мнение, что на 19200 и ниже согласующие резисторы только ухудшают связь.
Это ересь, выкиньте из головы. Кто не применяет терминаторы, тот заведомо расписывается в том, что не умеет работать с RS-485. Есть ещё такая штука, как подтягивающие резисторы, напряжение между А и В. Какое напряжение должно быть между А и В, чтобы обеспечить работу линии, знаете?)