Показано с 1 по 10 из 27

Тема: Подключение датчика температуры и влажности ПВТ10 и ПВТ100 к ПЛК

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vcar75 Посмотреть сообщение
    Спасибо! Как раз сегодня дошел до этого. Все равно не считывает данные.
    Каким образом поменять адрес и скорость? предустановленные заводские настройки 1 и 9600...
    При подключении к прибору используйте 16 адрес. Извините, в РЭ на прибор данные не поменяли, сегодня все исправим.
    Во вложенном файле конфигуратор, с его помощью можете подключиться к ПВТ10.

    Цитата Сообщение от Vcar75 Посмотреть сообщение
    Подключив через 4-20мА, пересчитанная температура градусов на 8-10 меньше реальной. К реальной можно приблизиться если диапазон принять от -5 (а не от-20) до 70, и еще отнять 2. Хороша калибровка...

    Что делать, чтобы получить достоверные данные?
    Время выхода на рабочий режим, мин, не более 30 мин. Т.е. это время, в течение которого выходной сигнал прибора входит в зону предела допускаемой основной погрешности.
    Вложения Вложения
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Похожие темы

  1. Подключение датчиков ПВТ100
    от Чернов Павел в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 14:38
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 13:35
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 18:22
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 18:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •