Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
Здравствуйте, если внимательно посмотреть в РЭ Таблицу 6.1 - "Параметры прибора, доступные по RS-485", то Вы увидите следующее:
pvt10.jpg
Следовательно, нужно делить на 100
ДА уж, простите, бывает.
Смотрим в книгу, а видим сами знаете что.

Тут вот еще один вопрос нарисовался.
После настройки 3х датчиков через модбас один себя странно ведет,
а именно:
Значение температуры зависает на 22.07.
Если текущее значение меньше этой цифры, то наблюдаем нормальный такой плавающий график за сутки.
В некоторые моменты значение достигает 22.07 и стоит ровной линией на графике после чего может только снижаться, а потом снова подниматься до этого порога.
Подышал на датчик-температура подскочила выше 22.07(странно) и начала медленно опускаться, потом дошла до 22.07 и снова ровная линия пару часов, потом опустилась ниже и снова можно было наблюдать нормальный график.