Тема: Подключение датчика температуры и влажности ПВТ10 и ПВТ100 к ПЛК

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Спасибо! Как раз сегодня дошел до этого. Все равно не считывает данные.
    Каким образом поменять адрес и скорость? предустановленные заводские настройки 1 и 9600...

    Подключив через 4-20мА, пересчитанная температура градусов на 8-10 меньше реальной. К реальной можно приблизиться если диапазон принять от -5 (а не от-20) до 70, и еще отнять 2. Хороша калибровка...

    Что делать, чтобы получить достоверные данные?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vcar75 Посмотреть сообщение
    Спасибо! Как раз сегодня дошел до этого. Все равно не считывает данные.
    Каким образом поменять адрес и скорость? предустановленные заводские настройки 1 и 9600...
    При подключении к прибору используйте 16 адрес. Извините, в РЭ на прибор данные не поменяли, сегодня все исправим.
    Во вложенном файле конфигуратор, с его помощью можете подключиться к ПВТ10.

    Цитата Сообщение от Vcar75 Посмотреть сообщение
    Подключив через 4-20мА, пересчитанная температура градусов на 8-10 меньше реальной. К реальной можно приблизиться если диапазон принять от -5 (а не от-20) до 70, и еще отнять 2. Хороша калибровка...

    Что делать, чтобы получить достоверные данные?
    Время выхода на рабочий режим, мин, не более 30 мин. Т.е. это время, в течение которого выходной сигнал прибора входит в зону предела допускаемой основной погрешности.
    Вложения Вложения
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо.
    На самом деле у него адрес был действительно 1. Увидел это с помощью Modbus Tester и с помощью него же изменил адрес и скорость.
    За конфигуратор спасибо, хоть и обошелся без него.

  4. #4

    По умолчанию

    А значение температуры, судя по всему, нужно делить на 100?
    У меня в конфигурации ПЛК значение 2150.
    А влажность и точка росы? тоже делить на 100?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    А значение температуры, судя по всему, нужно делить на 100?
    У меня в конфигурации ПЛК значение 2150.
    А влажность и точка росы? тоже делить на 100?
    Здравствуйте, если внимательно посмотреть в РЭ Таблицу 6.1 - "Параметры прибора, доступные по RS-485", то Вы увидите следующее:
    pvt10.jpg
    Следовательно, нужно делить на 100

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, если внимательно посмотреть в РЭ Таблицу 6.1 - "Параметры прибора, доступные по RS-485", то Вы увидите следующее:
    pvt10.jpg
    Следовательно, нужно делить на 100
    ДА уж, простите, бывает.
    Смотрим в книгу, а видим сами знаете что.

    Тут вот еще один вопрос нарисовался.
    После настройки 3х датчиков через модбас один себя странно ведет,
    а именно:
    Значение температуры зависает на 22.07.
    Если текущее значение меньше этой цифры, то наблюдаем нормальный такой плавающий график за сутки.
    В некоторые моменты значение достигает 22.07 и стоит ровной линией на графике после чего может только снижаться, а потом снова подниматься до этого порога.
    Подышал на датчик-температура подскочила выше 22.07(странно) и начала медленно опускаться, потом дошла до 22.07 и снова ровная линия пару часов, потом опустилась ниже и снова можно было наблюдать нормальный график.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    Значение температуры зависает на 22.07.
    Если текущее значение меньше этой цифры, то наблюдаем нормальный такой плавающий график за сутки.
    В некоторые моменты значение достигает 22.07 и стоит ровной линией на графике после чего может только снижаться, а потом снова подниматься до этого порога.
    Подышал на датчик-температура подскочила выше 22.07(странно) и начала медленно опускаться, потом дошла до 22.07 и снова ровная линия пару часов, потом опустилась ниже и снова можно было наблюдать нормальный график.
    Подскажите как установлен ПВТ10? Нужно проверить наличие воздушного потока в месте установки датчика.
    Очень похоже, что идет застой воздуха, так как преобразователь реагирует на внешнее воздействие,например, когда Вы на него подышали.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Похожие темы

  1. Подключение датчиков ПВТ100
    от Чернов Павел в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 14:38
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 13:35
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 18:22
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 18:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •