Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
Конечно подсадит. Вход будет все время с состоянии "Вкл".
Просто расчет был на то, что ток потребления лампы - до 20 мА. Значит сопротивление - порядка 24/20*10^-3=1200 Ом. А в документации на ПЛК про характеристики входов сказано: "Суммарное сопротивление контакта и линии подключения должно быть не более 100 Ом". А тут у лампы вроде как больше и вход не должен переключиться в "1"?
Конечно, это зависит от схемы входа ПЛК.
Тут на форуме говорилось, что он такой же как на МДВВ... - но там по схеме на входе должно быть около 5В, а на ПЛК я наблюдаю 24В.
Нет, в принципе понятно, что тестирующее напряжение входа - 24В, но его же напрямую не подашь на PIC, как это сделано в МДВВ?

Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
Лучше сделайте так:
один вход лампы повесьте на блок питания 24 В (у вас же наверняка есть блок питания в системе, ну или хотя бы прибор с встроенным источником) второй конец на вход контроллера. Датчик так же как у вас нарисовано.
Я об этом думал, но меня смущал тот факт, что когда датчик разомкнут, на вход контроллера через лампу будет подаваться 24В...
Если бы я точно знал схему входа контроллера...

Посмотрел на ПЛК100-24.X-X. Тут кажется все проще: лампа ставится как у меня на рисунке, но плюсом то, что лампа зажигается не по инверсной логике.
Задумался о переходе на него...