Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
ИМХО Вы совершаете методологическую ошибку.
В случае с термоэлементом Вы подключаете к НТП первичный измеритель и реально повышаете точность измерения (влияние отношения сигнал/шум учитывать пока не будем).
А в ситуации с датчиком давления Вы используете сигнал не с первичного элемента, а с выхода встроенного в датчик нормирующего преобразователя, у которого своя точность. Многие современные датчики являются цифровыми внутри, и выигрыша в точности однозначно не будет.
Использовать один датчик вместо другого путём незначительного растягивания диапазона (коррекцией тока нуля и 100%) получится, но точность никак не повысится.
Это называется сквозная калибровка канала измерения. Нас за такие приёмы наказывают, поскольку в угоду мнимой точности в жертву приносится стандартизация. А при большом хозяйстве стандартизация не менее важна.
был импортный датчик, у него была запрограммирована верхняя граница показаний(20мА) по верхнему уровню в емкости, программисту видимо не хотелось париться с программной калибровкой, обычно в таких случаях вывод в визуализацию в процентах. Теперь требуется найти датчик с таким же функционалом у отечественного производителя, коэффициенты здесь не помогут, нужно изменять только одну границу диапазона. Точность в емкостях "побоку", во первых при вымешивании всё колеблется, во вторых коммерческий учет происходит на стадии приема продукта, а не хранения