Показано с 1 по 10 из 931

Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serji777 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток всем! Может кто подскажет? Проблема в следующем: конфигурация СП270 - ПЛК160 , подключение Debug RS232 кабелем КС2 (RS232 почему-то не работает вообще (пишет потеря связи с контроллером)). При включении всё ок, ни каких сообщений нет, контроллер работает. С контроллера на панель информация приходит (например зажигаю лампу). Как только с панели пытаюсь передать что-то в контроллер (например вкл тумблер) появляется сообщение потеря связи с контроллером и информация в него не поступает. Однако с контроллера всё приходит. В чём может быть проблема? Скорости обмена менял, задержки от 0 до 500 ms ставил - картина одна и та же. Кабель прозванивал, даже перепаивал в КС1 и обратно.
    Дело совсем не в кабеле и не в задержках. Скорость обмена оставить 115200, все задержки не трогать, оставить по умолчанию.
    Вы на пальцах не объясняйте, а прикладывайте проекты иначе Ваши ошибки никто не сможет найти.
    Судя по крохам имеющейся информации панель мастер, а ПЛК слейв. Потому как панель сообщает о потере связи только если она мастер.
    По этому делаю вывод: - Вы напутали с адресами для кнопок.
    Даю Вам тестовый проект.
    Захват-1.png

    Остальные два проекта для ПЛК
    порт Debug
    Захват-2.png
    и открою Вам страшную тайну -можно даже сразу два порта использовать
    Захват-3.png
    и подключать панель к любому из них не меняя проект.
    Проекты для ПЛК160-М, для L замените целевую платформу.
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4027
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:02
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •