Цитата Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Есть вопросец)))

У меня ПЛК100 + МВ110 + МУ110 и надо подключить СП270. ПЛК100 с МВ110 и МУ110 подключены по 485 интерфейсу и работают по протоколу ОВЕН (ПЛК100 мастер). Вопрос - СП270 для работы с ПЛК100 надо делать мастером, а ПЛК100 в слэйв. Как тогда подключить СП270 к ПЛК? На тот же интерфейс или на RS232? Уживутся ли ОВЕН мастер с MODBUS slave в ПЛК?
Все нормально уживется если панель подключать к порту ПЛК RS232. Порты ведь будут разные.