Показано с 1 по 10 из 931

Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Всем доброго времени суток! Решил освоить для себя новое. Приобрел панель сп270 и плк 160! Задумал вывести измерения с датчика давления в панель сп270 на цифровом дисплее 3.png,написал нужную программу в codesys,1.png загрузил ее 2.png в плк160! Теперь мне нужно вывести эти показания 17.77 (аналоговый выход с плк 160) на панель.Вот мой проект полностью 4.png красным прямоугольником показан ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ на который должен выводиться параметр 17.77 с датчика давления! Руководство было прочитано от корки до корки много раз, затруднение вызвало только "Настройка параметров проекта" и как вывести измерения с плк160 на панель сп270! Спасибо за помощь, буду признателен)
    Последний раз редактировалось Kip_i_a; 06.02.2015 в 08:28.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kip_i_a Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток! Решил освоить для себя новое. Приобрел панель сп270 и плк 160! Задумал вывести измерения с датчика давления в панель сп270 на цифровом дисплее 3.png,написал нужную программу в codesys,1.png загрузил ее 2.png в плк160! Теперь мне нужно вывести эти показания 17.77 (аналоговый выход с плк 160) на панель.Вот мой проект полностью 4.png красным прямоугольником показан ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ на который должен выводиться параметр 17.77 с датчика давления! Руководство было прочитано от корки до корки много раз, затруднение вызвало только "Настройка параметров проекта" и как вывести измерения с плк160 на панель сп270! Спасибо за помощь, буду признателен)
    Зачем выводить аналоговый выход ПЛК если "Задумал вывести измерения с датчика давления в панель сп270 на цифровом дисплее". Надо выводить аналоговый вход, а не выход!
    В ПЛК
    -добавить в Slave модуль Float, присвоит переменной в нем имя, например, Davlenie_HMI
    -в программе присвоить Davlenie_HMI:=Davlenie
    -определить какой адрес регистра Modbus будет у Davlenie_HMI.
    В панели
    -в настройках порта PLC задать скорость, формат, четность такими же как у порта ПЛК были заданы в кодесис
    -включить галку "Поменять Word"
    -для дисплея на на закладке "Управление" в поле "Регистр" [4x] [Адрес, который был определен в ПЛК для Davlenie_HMI], тип данных DWord
    -на закладке "Вид" задать "Формат"-Float, Длина -всего 5, дробная 2.

    Посмотрите здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post137739
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Сделал все так как вы написали, но теперь на панели мигает окно с надписью "Потеря связи"

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kip_i_a Посмотреть сообщение
    Сделал все так как вы написали, но теперь на панели мигает окно с надписью "Потеря связи"
    Проверьте ещё раз адресацию регистров, или выкладывайте свой проект.

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kip_i_a Посмотреть сообщение
    Сделал все так как вы написали, но теперь на панели мигает окно с надписью "Потеря связи"
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Проверьте ещё раз адресацию регистров, или выкладывайте свой проект.
    Считайте адрес регистра Float с учетом выравнивания
    :

    А то небось вставили модуль Float сразу за единственным 8 bits и думаете, что адрес у Float будет равен "1".
    Хоть бы показали конфигурацию Slave полностью.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png 7.png 8.png 9.png 10.png вот, еще я думаю проблемы с заливкой программы в плк 160

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо!Попробую.

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4027
    Последнее сообщение: 12.12.2025, 15:02
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •