    Мой совет - скинь на настройки по умолчанию, а выход поставь в режим On/Off - контактор целее будет, да и стучать не так нервно будет. Небольшой гистерезис обеспечит некоторая инертность нагревателя, но в целом все должно быть путем... Придет ТТР - поставишь на выходе ПИД и будет счастье.

    ПИД на ОВНЕ никогда не настраивал - не было нужды. Единственное - выставлял эти параметры для контроллера... не скажу какого, ибо реклама ))) Но P=10 I=180, D=0 (т.е. по сути делал ПИ-регулятор). При таких уставках проблем не было... Но как в ПИД-алгоритме ОВЕН - х.з.
    Последний раз редактировалось Алексей (Яр-Климат); 05.07.2015 в 12:32.

Похожие темы

  1. настройка ОРС codesys для ПЛК63
    от Oleg_gelo в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 06:45
  2. Настройка ТРМ132М для работы в сети Modbus
    от Aleksandr_Sorokin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 16:32
  3. трм500 настройка
    от alexbak2020 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 09:55
  4. Настройка роутера для связи с ПЛК160
    от mikele в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 12:39
  5. Настройка МСД-100 для работы с ТРМ148
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 13:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •